楼主:发表于:2016/1/23 14:54:23,查看1432次

在调试设备时,发现DP通信不稳定,DP接头全部换了,ET200也换新的,变频器也换了


2楼:回复于:2016/1/24 9:02:12

排除线的问题,就是干扰了


3楼:回复于:2016/1/24 16:17:37

调试初期就不稳定,设计有问题吧,线路的长度以及走线不符合标准,这种问题很难解答,因为对现场的情况不了解,


4楼:回复于:2016/1/24 16:21:27

为什么不把CPU诊断信息发上来呀,是哪几个站有问题,可以先对这几个先切断 测试呀,或者根据线路长短情况加中继站。

我遇到过通信半个月偶尔发生一次的故障是6号站,刚开始也象你一样换了所有的东西不能解决问题,后来加了中继站最终解决了。

Event 1 of 10:  Event ID 16# 38C4

Distributed I/Os: station return

Address of the affected DP slave: station number:    6

DP master system ID:      1

Log. base address of the DP slave: Input address:  2042

Log. base address of the DP master:   2047

Requested OB: Rack failure OB (OB86)

6号站通信故障短时间会自动恢复,导致ET200S下的输入信号没有,而且5号站正常的不断信号见图:


总共 , 当前 /
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
1.我有以下需求:
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
2.详细的需求:

(不支持Html)
姓名:
单位:
电话:
邮件:
  • 网友反馈
  • Brian WRIGHT Eng. 在2024/12/22留言
  • 留言类型: 得到产品详细资料 ??????, 得到产品的价格信息 ??????, 产品销售人员联系我 ??????, 技术支持人员联系我 ,
  • 详细留言:Find out what kind of events you can expect in 2025. FUTURE FORECAST REPORT 2025, specially prepared by us for you, will give you a precise and detailed answer to this question. You can get that report at our store: https://wexonex.com/home/10-future-forecast-transits.html
  • 林女士 在2024/11/15留言
  • 留言类型:我想得到贵公司产品的价格信息,
  • 详细留言:询价 急件!控制阀用定位器 厂牌:SIEMENS 型号:6DR5210-0EN00-0AA0
  • 蒋春英 在2024/11/12留言
  • 留言类型:我让贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言:想了解光电转换模块\KCP501PP/RMC-HI-TXFXMM和光电转换模块\KCP501PP/RMC-HI-TXFXMM的价格及货期,烦请联系我方便后期采购事宜
更多请进入空间管理中心查看
© 2003-2024
本页面信息涉及广告内容