酒店中区(5-14)冷水使用两台水泵加MM430加一台压变控制实现恒压供水,压力区间设定为0.8-0.9mpa就可以满足。酒店运行半年中区冷水水压一直未按照要求实现,变频器控制高压能到0.9,低压有时会降到0.7水泵才启动加压。导致水压波动非常大,求请大侠讲解一下如何实现PID闭环控制



2楼:回复于:2016/1/24 10:19:27

是不是说的信息不详细没人能帮我,555~~~

压力变送器量程0-1.6mpa  p2240设定为56  压力上限0.9 上限没问题就是下限会低于0.8

我想把压力波动范围控制在0.1mpa内


3楼:回复于:2016/1/24 15:15:45

pid 2257 10 斜坡上升时间

pid 2358 30 斜坡下降时间


4楼:回复于:2016/1/25 14:14:22

唉,不是没人回复,而是此问题太宽泛,不知从何处切入好。 先上两张图示,第一张图是PID的作用,楼主的问题系统,PID是作为主控制输入呢?还作为微调输入?这是原系统的控制结构。要搞清楚。如果不知道你现在PID的调节结构,没法说呀。话题就多了。

总共 , 当前 /
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
1.我有以下需求:
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
2.详细的需求:

(不支持Html)
姓名:
单位:
电话:
邮件:
  • 网友反馈
  • Brian WRIGHT Eng. 在2024/12/22留言
  • 留言类型: 得到产品详细资料 ??????, 得到产品的价格信息 ??????, 产品销售人员联系我 ??????, 技术支持人员联系我 ,
  • 详细留言:Find out what kind of events you can expect in 2025. FUTURE FORECAST REPORT 2025, specially prepared by us for you, will give you a precise and detailed answer to this question. You can get that report at our store: https://wexonex.com/home/10-future-forecast-transits.html
  • 林女士 在2024/11/15留言
  • 留言类型:我想得到贵公司产品的价格信息,
  • 详细留言:询价 急件!控制阀用定位器 厂牌:SIEMENS 型号:6DR5210-0EN00-0AA0
  • 蒋春英 在2024/11/12留言
  • 留言类型:我让贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言:想了解光电转换模块\KCP501PP/RMC-HI-TXFXMM和光电转换模块\KCP501PP/RMC-HI-TXFXMM的价格及货期,烦请联系我方便后期采购事宜
更多请进入空间管理中心查看
© 2003-2024
本页面信息涉及广告内容