三个都是挂在母线上的 未使能的一个风机不能转 温度高于另外在使用的两个


2楼:回复于:2016/1/13 18:47:25

估计开一会就温度保护了,不建议这样做,温度太高,模块存很大风险,易炸机


3楼:回复于:2016/1/17 18:17:28

没明白问题。未使能,也就是没工作的,温度为什么还会高?是风机单独使能?还是和装置一起使能?如果装置没使能,就说明装置没工作呀,哪来的温度呢?


4楼:回复于:2016/1/23 14:49:46

流柜没有启动吗?没有启动的话不可能达到65度的,也就是25-30度,,那就是检测的问题,。

如果整流柜启动了,还是65度的话,负载太高,这个可以看看实际电流来确定,再者说的风机不转,

运行中的如果65度,这很危险,我经历过的,58度长期运行了一星期,炸机了。。