S7-300中的RS触发器跟200的不一样,300中RS是置位优先触发器,但是我在帮助目录中,我觉得部分内容好像有点不对,上图
实例中,I0.0为“1”,I0.1为“0”则置位M0.0,Q4.0 为0,我觉得应该是复位M0.0 吧,反之 I0.0为“0”I0.1 为“1”后面是置位M0.0 是不是我理解错了?
经过我仿真,好像确实跟我想的一样。不知大家有没有注意到
置位复位同时为1时,后执行的优先。
难道大家没注意到吗,我就是想证实一下,帮助里面的是不是写错了?
RS同时有信号时,一般是RST优先的。
见实例: