1500kw 6se70整流回馈单元报F034,一主两从的方式,主装换硅以后,输出电流一达到70%就报F034,此故障不能被屏蔽,有高手请解答跟帖为工控贡献力量啊
估计是有一个整流桥有问题,电压输出异常。当带载后就电压不够了
此故障可以屏蔽,西门子现有解决方案,不过要买设备
学习了