我只知道OB100是初始化的,如何将需要保存的参数保持住?

2楼:回复于:2016/1/8 19:48:14

在DB里面亦可初始化。

但是你所说“需要保存的参数保持住”,指的是什么?

如果仅是需要保存实时数据,那么直接写入准备的DB,或者传入SCADA归档都可以。



3楼:回复于:2016/1/9 15:51:10

这个情况下的参数是很难保存的:

生产过程中修改的参数,CPU运行起来后,用户在HMI上修改的参数如高低液位报警的值,PID参数等,想要下次启动CPU时还保持这个参数。


  1. 可以使用STEP7在线,把在线的DB拷贝覆盖到离线的DB上。

  2. 使用wincc按钮,将所有的需要保存的参数用脚本保存到sql server的表内。下次CPU启动的时候写进去PLC。


在PCS7下使用CFC是可以使用回读功能的。能保存运行时的参数,而且有保存范围不同的选项。STEP7要实现这个功能挺麻烦的。


如果不是这样动态的保存的话,可以用OB100,或者使用FC,里面全部是给参数赋值的内容,使用"MOVE",有条件的调用。比如OB100运行时调用,HMI上用户点击"使用初始化参数"按钮操作时调用

4楼:回复于:2016/1/10 19:30:06

db都是保持的,只要没用重新下载db,数据就不会消失,使用m区地址,设置plc的掉电保持,这样就不会有问题了