之前参与过一个项目,为S7300系列,一个CPU,两个扩展ET200,并且这三个在不同的位置,即CPU在远端,距离第一个ET200大约7公里,第一个ET200距离第二个ET200大约6公里,同时S7300 的CPU与厂区大系统建立profibus-dp通讯,考虑到各种因素吧,最终采用CPU为315-2DP,通过自身的DP口连接两个ET200,同时CPU处添加342-5模板,用于与大系统连接,由于距离远,采用西门子的OLM模块,组网大致如下:

     1·315-2DP放置两个单口OLM模板,分别用于与中间第一个ET200,和厂区内的OLM连接(厂区内的OLM也为单口)

     2·第一个ET200模板处放置一个双口OLM模板,用于与315-2DP和第二个ET200连接

     3·第二个ET200放置一个单口OLM

由于第一次使用OLM相关设备,一些细节不了解,由于施工单位电焊机作业,将6公里处光缆融化,导致光缆通讯不稳定,时断时连,本以为是干扰的问题,通过OB86测试ET200中断时间为晚上,而晚上是不试车的,查找该问题用了足足两周的时间。该问题处理后,与大系统连接时又发现新的问题,3152DP与厂区连接时,中间光缆都采用了跳线连接,法兰数也很多,与大系统连接后,发现olm的 channle level灯为黄色,查找手册说是出现衰减,一开始用酒精将所有跳线口擦拭,还是不行,查找手册,原来olm对于衰减有门限要求,最后将跳线法兰连接的地方直接熔接,问题排除!

     整体来说对于olm模板有了初步认识!

2楼:回复于:2016/1/4 19:16:24

对于这么远距离的DP通讯,使用光纤链路模块 是个不二的选择。

使用OLM,DP网络也可以有灵活的网络拓扑,点对点连接 线性拓扑 星形拓扑  冗余光纤环网 都是可以的!


3楼:回复于:2016/1/5 16:03:57

都是建议直接熔接的,光纤盒里就不要做法兰这些东西了。溶好了盘在光纤盒里就完事。这种情况,打光测试都看不出问题。


4楼:回复于:2016/1/8 15:14:26

的确,用打光笔测试,光路肯定是通了,但就是通讯不正常,


 

5楼:回复于:2016/1/9 15:33:00

这个耦合器,由于工艺的问题,出现的问题,还是比较多的。希望能出现更好的代替品。


总共 , 当前 /
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
1.我有以下需求:
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
2.详细的需求:

(不支持Html)
姓名:
单位:
电话:
邮件:
  • 网友反馈
  • 西雨 在2024/05/15留言
  • 留言类型:我让贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言:6AV6 642-0BA01-1AX1现在客户的这个产品型号坏了,需要替换
  • 李国强 在2024/05/15留言
  • 留言类型:我想得到贵公司产品详细资料,我让贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言:你好!请问已停产的BT200总线测试仪有替代产品吗?型号和价格
  • 吴鹏翔 在2024/04/30留言
  • 留言类型:得到贵公司产品详细资料,得到贵公司产品的价格信息,
  • 详细留言:请提供PLC S7-1500 和变频器的资料和价格信息
更多请进入空间管理中心查看
© 2003-2024
本页面信息涉及广告内容