楼主:发表于:2015/12/31 16:42:08,查看1419次

  工艺描述:

此设备共有2个电磁阀,限位开关1个,压差开关一个

工作逻辑如下

  1. 设备需要进行位置转换简称换腔,即转换装置有两个位置1,2 此时限位开关都处于闭合状态,即设备换腔一次经历了限位开关1-0-1 状态。装换装置由换腔电磁阀1控制

  2. 正常工作过程中,电磁阀1先得电,限位开关经历了1-0-1 过程,接着电磁阀2得电,得电8秒。

  3. 设备工作触发条件有三种

       1.定时2小时

       2. 压差高

       3.手动

  4. 备注:

    若是系统上电,限位开关处于断开,则系统不会动作。

    自己编了一段程序,不知如何将限位开关的逻辑弄到程序中,求前辈指点一二

2楼:回复于:2016/1/1 16:08:14

控制工艺过程描述不清晰、不完整。

图片程序存在的主要问题:

1)没有压差开关

2)手动与自动控制不应该合并在一起,应采用转换开关选择(无手动、自动选择信号);

3)B002(断电延时)无意义;

4)B005(锁存继电器)无复位的条件,导致Q1无法关闭输出、Q2无法输出信号。也就是说:一个循环都无法完成

3楼:回复于:2016/1/2 16:27:15

 甫哥看的仔细,我忙了会,回来就给出答案了!

楼主的逻辑表述还是不明确,尤其是限位方面。


4楼:回复于:2016/1/3 14:39:31

我感觉应该是这样的:

1、手动与自动应用与门进行选择,我的理解是压差高和时控都应属于自动,手动应与其分开,直接控制电磁阀。

2、两电磁阀之间应做一个互锁,在这样的基础上再加限位开关。

另:不明白的是,在电磁阀1得电的情况下,限位开关如何会出现1-0-1的过程呢?