控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客 
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
总共 , 当前 /
楼主:发表于:2015/12/30 21:51:11,查看1780次

单位一台分卷机已经运行快3年了,半年前收卷电机直流驱动器励磁保险烧断,保险换后运行10天左右直流电机励磁线圈发黑,送外修理后运行正常。一个月前开卷电机烧励磁保险,检查电机励磁线圈已发黑,送外修理后装机运行电机有很大的气味,温度偏高,打开电机窗口用测温枪对着励磁线包测量温度有120-130度,用了20多天,电机励磁线圈有发黑。找电机维修单位虽免费修理了(保半年),但是维修单位说我们的直流驱动器有问题,怀疑驱动器输出的波形不好引起励磁线包烧毁,我们直流驱动器励磁采用的是电流控制,并有弱磁控制,用直流电流表测励磁电流弱磁转速以上电流9.3A.现在二次修理用后有10多天了,线圈又发黄了我将励磁电流由9.8A调到9.3A.电机励磁线包温度94度。不知会不会有烧毁励磁线圈,哪位有这方面的经验?


2楼:回复于:2015/12/31 19:38:43

冷却风的风量及风温呢?

3楼:回复于:2016/1/1 16:01:34

电机的散热很好,外壳温度不到40度,电枢电流满载时才30多A,每半个月换一次过滤棉。维修单位来人看现场也说通风没有问题。


4楼:回复于:2016/1/2 16:20:23

那就用示波器看看励磁回路的电流(电压)波形吧。如果波形没问题,还是要考虑是不是电机质量问题。


总共 , 当前 /
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
1.我有以下需求:
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
2.详细的需求:

(不支持Html)
姓名:
单位:
电话:
邮件:
  • 网友反馈
  • 西雨 在2024/05/15留言
  • 留言类型:我让贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言:6AV6 642-0BA01-1AX1现在客户的这个产品型号坏了,需要替换
  • 李国强 在2024/05/15留言
  • 留言类型:我想得到贵公司产品详细资料,我让贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言:你好!请问已停产的BT200总线测试仪有替代产品吗?型号和价格
  • 吴鹏翔 在2024/04/30留言
  • 留言类型:得到贵公司产品详细资料,得到贵公司产品的价格信息,
  • 详细留言:请提供PLC S7-1500 和变频器的资料和价格信息
更多请进入空间管理中心查看
© 2003-2024
本页面信息涉及广告内容