楼主:发表于:2015/12/29 19:46:50,查看3499次

828D basic 加了发格的SVAS 0.1nm分辨率光栅尺,C3级丝杠,用千分表及基恩士的测量头测试:0.01mm增量进给,每次停的位置都不准确,有时大几微米有时小几微米,828D basic加光栅尺好像不起作用,把精、粗准停,静态公差、轮廓监控都有改成 0.几微米还是这个情况,该如何解决?


 

2楼:回复于:2015/12/31 17:29:10

分辨率和精度是两码事!正如西门子编码器细分后有四百多万线,但样本标的精度却是正负20‘’以上!
看看百度的内容:
传感器准确度:单位:mm 精度分3个级别
≤200 ±0.001 ±0.002 ±0.003
>200-500 ±0.002 ±0.004 ±0.008
>500-1000 ±0.004 ±0.008 ±0.015
>1000-1500 ±0.012 ±0.025 ±0.050
>1500-2000 ±0.025 ±0.050 ±0.080
>2000-3500 ±0.050 ±0.080 ±0.120
光栅尺重复性:
传感器与数显表连接后,在有效量程内任意一点上的重复性应符合表中的规定。单位:mm
分辨率 0.01 0.005 0.002 0.001
重复性 ≤0.01 ≤ 0.005 ≤ 0.002 ≤ 0.001

3楼:回复于:2016/1/1 15:57:51

感觉是爬行现象,建议先做一下自动优化。828D自带的自动优化效果就不错


4楼:回复于:2016/1/2 16:02:42

你的意思是我的光栅尺精度不够了吗?可我刚走了几丝,1毫米不到就差了好几微米呀,光栅尺是320mm长,精度报告上是全行程才+-0。003和误差.


5楼:回复于:2016/1/3 20:14:10

你把进给距离采用微米为单位,这样数据中就没有小数,有时候plc 运算指令对数据小数点后数据的取舍后会出现积累误差!

总共 , 当前 /
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
1.我有以下需求:
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
2.详细的需求:

(不支持Html)
姓名:
单位:
电话:
邮件:
  • 网友反馈
  • 西雨 在2024/05/15留言
  • 留言类型:我让贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言:6AV6 642-0BA01-1AX1现在客户的这个产品型号坏了,需要替换
  • 李国强 在2024/05/15留言
  • 留言类型:我想得到贵公司产品详细资料,我让贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言:你好!请问已停产的BT200总线测试仪有替代产品吗?型号和价格
  • 吴鹏翔 在2024/04/30留言
  • 留言类型:得到贵公司产品详细资料,得到贵公司产品的价格信息,
  • 详细留言:请提供PLC S7-1500 和变频器的资料和价格信息