项目中使用的一台电机的额定转速为2000转。当电机在低速(0-1500)下工作时,电机略有发热,但未报警。
当电机在额定转速下工作时,半小时后,电机因过热发生报警。
电机工作在密闭环境中。
电机厂家给出的解释是电机的温升高,需要在敞开环境下工作,但现场环境要求密闭不能改!
我怀疑是电机驱动参数设置不正确导致的?
请问用什么手段和方法可以分析得到电机异常发热的真正原因?
哇哦,参数问题?不会吧?电机已经发热烫手了,得降温呀,这与参数有关吗?
另外,你的电机是交流电机?还是直流电机呢?
看看实际运行的电流值多少?空载时实际电流是否正常?如果正常环境温度小于30度再发热,就是电机的问题,或者说过载了,
密闭的环境冷风从哪里来,电机是发热体,加多大的风机循环的也是热风循环。
解决,密封的环境可以加个单独的风筒从外界引进冷风,
这个是电机这边的热电阻什么的温度监控东西报出来的温度过高,
还是变频器侧出现了报警。