采用S系列多传模块,整流采用国内其他整流模块,三个逆变模块分别为605A、380A、380A模块,驱动460V电机,功率分别是315kW、160kW、160kW,额度电流分别是450A、252A、252A。三台电机用V/f控制都能运行。315kW电机采用无速度传感器进行优化可以通过,但是采用编码器控制进行P1910=1优化时,报F31118故障,将P492提高过两次,还是报F31118故障。另外两台无论采用带编码器还是不带编码器控制方式,做P1910=1优化时,都报F7990故障,故障值为7.

   以上两个问题,请各位专家解答!谢谢!


2楼:回复于:2015/12/25 21:09:05

460V的电机,美制60Hz?

楼主的电机参数是按照铭牌来得吗?供电直流电压是多少?


3楼:回复于:2015/12/27 10:35:40

两个故障都与编码器有关,那就应该好好的围绕编码器去检查,总能发现问题的线索。其中包括:供电电压,信号波形,幅值,传感器电缆线是否两两双绞,是否屏蔽,是否等电位连接,编码器参数是否与实际参数对应等等。


正常状态,优化很顺利的,不会报错。还是围着编码器查吧。


4楼:回复于:2015/12/27 11:10:42

 F7990跟电机的参数有关,铭牌参数是否设置正确?


F31118与反馈信号有关