现在我们公司有个项目,有15个HMI,15个ET200SP,12个1200,还要用到Asi总线,现在想用1500作为IO控制器,不知道采用总线的方式能不能实现我的控制要求。图片是部分IO设备

2楼:回复于:2015/12/22 19:29:55

其实我想用一个1500控制15台设备,每台设备上面有1个模拟量剩下的是70个左右的开关量,每台设备上面有一个ET200SP和HMI,然后和另外12个1200进行通讯,ASi作为控制另外的一条生产线 

3楼:回复于:2015/12/23 14:58:11

可以实现,S7-1500 有多种产品型号可供你选择,完全通过PROFINET 通信都是可以的。

ET200SP直接作为IO设备和S7-1500 通信。HMI 可以通过TCP/IP 和S7-1500 通信。12个S7-1200 通过 “智能设备"的方式和S71-500 通信。具体 需要什么型号 的CPU 还和你的 程序大小相关。置于ASI设备,可以使用IE-ASI 网关来实现和ASI网络的通信。

S7-1500 ,在不使用IRT的情况下可以带128个IO设备,所以尽管放心!


 

4楼:回复于:2015/12/24 20:05:31

肯定没问题的,你想想原来PCS7的大部分结构就是400+ET200的模式,而且过程行业的点那么多要求也很高,1500是替代300400的肯定OK。稳定本来也是PLC产品与生俱来的一个基因。isxpi

5楼:回复于:2015/12/25 20:14:04

我如果说打过了你可能不信,他们也说不清楚,确切的说他们也不知道。最可气的是我问1200能通讯几个屏,一个人说4个,我问为什么样本上写的是3个,他说一会再给你回复,过一会告诉我说是6-8个,我问确切的几个,他又回去查,第二天有个人告诉我能通讯10个。我去,我的方案要准确啊,我在想用1200,,300还是1500作IO控制器,如果弄不清楚通讯的能力,那怎么跟老板说,怎么跟业主说,我的依据不就是来自西门子吗,现在好了,全靠蒙,这样做怎么能让人信服啊!


总共 , 当前 /
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
1.我有以下需求:
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
2.详细的需求:

(不支持Html)
姓名:
单位:
电话:
邮件:
  • 网友反馈
  • 西雨 在2024/05/15留言
  • 留言类型:我让贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言:6AV6 642-0BA01-1AX1现在客户的这个产品型号坏了,需要替换
  • 李国强 在2024/05/15留言
  • 留言类型:我想得到贵公司产品详细资料,我让贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言:你好!请问已停产的BT200总线测试仪有替代产品吗?型号和价格
  • 吴鹏翔 在2024/04/30留言
  • 留言类型:得到贵公司产品详细资料,得到贵公司产品的价格信息,
  • 详细留言:请提供PLC S7-1500 和变频器的资料和价格信息
更多请进入空间管理中心查看
© 2003-2024
本页面信息涉及广告内容