楼主:发表于:2015/12/21 20:37:09,查看1988次

 电网波动,突然断电又合电,导致ALM模块损坏,报警30062,一直未找到原因,第二次出现损坏了,各位高手指点!


 

2楼:回复于:2015/12/22 19:29:28

损坏是否送修了?应该咨询维修是什么坏了?该注意什么防护。按理说,ALM对电网的突然断电和上电,都不怕。这里看看是哪部分坏的。也许能有些防控的线索。


3楼:回复于:2015/12/23 14:56:40

因为在质保期内,西门子提供新的备件后不给予答复。


4楼:回复于:2015/12/24 20:04:45

质保期内的维修,也应该提供故障点信息,关键是向维修索要这些信息。这对你分析问题是很有帮助的。


ALM的特点就是他能够快速的自锁,防止工作过程功率器件因电源的跌落而失控。这只是针对功率器件而言,对于装置内部的其它器件,有没有受电源波动影响的问题,也要知道呀,这样可以通过一些防护,加以避免再出问题。


当然,最根本的问题还是治理电网的波动。


5楼:回复于:2015/12/25 20:15:18

报警30062?楼主你确定??参数手册没有这个报警,

电网波动导致的停止再启动?控制时序是什么样的,停止后自己启动的,没有人为的干预,是按顺序启动还是没有经过预充电就直接启动了,

电网波动导致停止应该室友故障,非正常的停止怎么会再次启动,或者有一种可能就是你的控制启停命令也再次启动了一次,否则不会停止了再启动,控制回路的电源建议跟变频器主电源分开,防止出现断电再启动的现象,

我们有一个设备,停电之前没有在WINCC正常停止,直接断了高压,主回路控制回路都来自这个电源,当上电以后,延时几秒整流单元自己启动了,当时分析可能是上电后主回路有电,但是CPU启动较晚,启动后控制字直接发给变频器导致的启动,

建议控制回路与主回路分开,可以加个UPS,而且也是避免变频器的谐波传给24电源,导致模板出问题。