控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客 
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
总共 , 当前 /
楼主:发表于:2015/12/15 18:39:22,查看1438次

操作系统升级前已经安装有SETP7v5.5和V13,升级后能正常起动,但据同事说,通过以太网step7v5.5不能在线,V13(S7-15000)只能通过CPU模块在线。最近几天进行了STEP7V5.5的测试:

  1、先通过以太网,不能发现网络节点,其他更无从谈起;

2、改用MPI适配器,可以在线并上载PLC中的程序;

3、据此推断是win10限制了网络访问,修改WIN10设置,控制面板>网络和共享中心>高级共享设置>启用网络发现,之后通过cpu414-3pn/dp模块的PN端口可进行程序的下载、上载、程序修改、变量监控等功能,通过CP443-1ADV模块的PN端口可进行程序的下载、程序修改、变量监控等,不能上载。


2楼:回复于:2015/12/16 19:20:12

欢迎新产品新环境等条件下的实操分享。


3楼:回复于:2015/12/21 20:17:18

欢迎新产品新环境等条件下的实操分享。


4楼:回复于:2015/12/21 20:26:50

微软一个劲的提示升级10,我得稍微等等看。。。