两年前投产的一条生产线,一套S7-400下用DP网接了MM440变频器30多台,使用中遇到一个问题:断电后MM440参数全部丢失,重新上电后需要重新下载参数,在变频器面板手动输入参数后,掉电后可以保持,但只要在电脑上用STAR一传参数,问题就会出现,在电脑上用star和在面板上操作执行copy RAM to ROM 都无效(有时报错有时不报错),现场调试的自动化工程师无法解决此问题,特此求助。

2楼:回复于:2015/12/15 7:54:38

如果BOP可以保存,那说明EEPROM还没有问题。

可以使用DriveMonitor来下载或上传。它默认是直接操作EEPROM。

而Starter默认是操作RAM;必须执行COPY RAM To ROM。

 

在使用STARTER时,要注意是否操作的参数组是正确的那个。


3楼:回复于:2015/12/17 17:56:40

1 由BOP来的参数总是存储在EEPROM中,

2 P0014的缺省值为0即存储在可挥发的RAM,,

3 整体下载参数P0014的值不会变化,等于0

4 通过外部的USS DP 等,存储在RAM,可以通过P971=1来转存到EEPROM、。。。


4楼:回复于:2015/12/21 19:46:05

MM440如果不用STARTER,更好使。直接就是EEPROM了。不会都是数据。不管是BOP还是DRIVE MONITOR。默认的就是永久保存。