楼主:发表于:2015/12/12 15:31:46,查看2452次

 最近调试一台设备,遇到很棘手的问题,HT2 或 MCP 经常连接不上,求助大家帮忙分析一下故障原因。

    系统840DSL,操作软件OPRATER4.5,连接如下:

NCU730.3:X120->HT2 PN BASIC:PORT1,PORT2->MCP483C PN PORT1,PORT2

->PCU50:X500,X501->工厂以太网

    故障现象:HT2或者MCP483C闪烁,或者同时都闪烁,而且系统没有显示任何报警!

    故障规律:每天早上几乎都会有此故障发生,但是一旦连接上后,当天再多次断电重启都不会再次发

              生此故障。

              如果发生此故障后,把MCP-PORT1网口拔掉,等待PCU50.5显示连接故障,再次插上此网口

              电缆基本就能好;如果上述操作再无效,就直接拔掉MCP电源插头,等待PCU50.5显示连接

              故障,再次插上电源插头就好。

    故障处理:

              1、自认为是电缆屏蔽有问题,所以重新制作网线,并连接好屏蔽线,使用万用表量线。

                 但没有效果。

              2、更改过HT2地址从200->16,没有效果。

              3、更改OB100,如下:

      CALL  FB     1 , DB7

       MCPNum           :=1

       MCP1In           :=P#I 0.0

       MCP1Out          :=P#Q 0.0

       MCP1StatSend     :=P#Q 8.0

       MCP1StatRec      :=P#Q 12.0

       MCP1BusAdr       :=192

       MCP1Timeout      :=

       MCP1Cycl         :=

       MCP2In           :=

       MCP2Out          :=

       MCP2StatSend     :=false   更改处,原空

       MCP2StatRec      :=

       MCP2BusAdr       :=

       MCP2Timeout      :=

       MCP2Cycl         :=

       MCPMPI           :=

       MCP1Stop         :=

       MCP2Stop         :=

       MCP1NotSend      :=

       MCP2NotSend      :=

       MCPSDB210        :=

       MCPCopyDB77      :=

       MCPBusType       :=B#16#55

       BHG              :=5

       BHGIn            :=P#M 900.0  

       BHGOut           :=P#M 910.0  

       BHGStatSend      :=

       BHGStatRec       :=

       BHGInLen         :=

       BHGOutLen        :=

       BHGTimeout       :=

       BHGCycl          :=

       BHGRecGDNo       :=16

       BHGRecGBZNo      :=

       BHGRecObjNo      :=

       BHGSendGDNo      :=

       BHGSendGBZNo     :=

       BHGSendObjNo     :=

       BHGMPI           :=

       BHGStop          :=FALSE

       BHGNotSend       :=false    更改处,原空

       NCCyclTimeout    :=

       NCRunupTimeout   :=

       ListMDecGrp      :=

       NCKomm           :=TRUE

       MMCToIF          :=TRUE

       HWheelMMC        :=TRUE

       ExtendAlMsg      :=

       MsgUser          :=

       UserIR           :=

       IRAuxfuT         :=

       IRAuxfuH         :=

       IRAuxfuE         :=

       UserVersion      :=

       OpKeyNum         :=

       Op1KeyIn         :=

       Op1KeyOut        :=

       Op1KeyBusAdr     :=

       Op2KeyIn         :=

       Op2KeyOut        :=

       Op2KeyBusAdr     :=

       Op1KeyStop       :=

       Op2KeyStop       :=

       Op1KeyNotSend    :=

       Op2KeyNotSend    :=

       OpKeyBusType     :=

       IdentMcpBusAdr   :=

       IdentMcpProfilNo :=

       IdentMcpBusType  :=

       IdentMcpStrobe   :=

       MaxBAG           :=

       MaxChan          :=

       MaxAxis          :=

       ActivChan        :=

       ActivAxis        :=

       UDInt            :=

       UDHex            :=

       UDReal           :=

       IdentMcpType     :=

       IdentMcpLengthIn :=

       IdentMcpLengthOut:=


      求助!!!


2楼:回复于:2015/12/15 7:56:00

HT2显示:正在设定IP......


3楼:回复于:2015/12/17 17:57:52

HT2 PN BASIC连接故障图片:


4楼:回复于:2015/12/21 19:48:16

我感觉和线关系不大,因为你是先到HT2->MCP->PCU50,建议先把PCU50外网脱开

另外你可以试试把MCP和HT2连接顺序,换换看看现象怎么样。

总共 , 当前 /
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
1.我有以下需求:
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
2.详细的需求:

(不支持Html)
姓名:
单位:
电话:
邮件:
  • 网友反馈
  • 西雨 在2024/05/15留言
  • 留言类型:我让贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言:6AV6 642-0BA01-1AX1现在客户的这个产品型号坏了,需要替换
  • 李国强 在2024/05/15留言
  • 留言类型:我想得到贵公司产品详细资料,我让贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言:你好!请问已停产的BT200总线测试仪有替代产品吗?型号和价格
  • 吴鹏翔 在2024/04/30留言
  • 留言类型:得到贵公司产品详细资料,得到贵公司产品的价格信息,
  • 详细留言:请提供PLC S7-1500 和变频器的资料和价格信息
更多请进入空间管理中心查看
© 2003-2024
本页面信息涉及广告内容