7.5kw电机变频运行为什么比直接运行电流大 求解

2楼:回复于:2015/12/15 8:11:25

s7200怎么就是学不会呢 大神指点 怎么入手呢

3楼:回复于:2015/12/17 14:48:01

你是怎么测的?说说看。

4楼:回复于:2015/12/19 16:26:17

摆正心态,有心去学,从零开始一步步来肯定能学会。

5楼:回复于:2015/12/21 13:41:56

怎么测量的?说说测量 部位!

6楼:回复于:2015/12/21 18:53:51

你说的情况很正常,变频50HZ与工频相互比较,电流是大,因为变频50Hz输出电压达不到,工频时所需电压,电压低电流当然大。

7楼:回复于:2015/12/21 19:00:03

测的位置?是变频器的输入还是输出呢?这种测试,要把变频器和电机看做一个整体,而不是把变频器看作是一个电源,所以要测变频器的输入电流,而不是变频器的输出电流。