g120变频实际转速波动过大怎么处理?
1,用的是无编码器矢量转速模式
2,静态和动态辨识都做了。

2楼:回复于:2015/12/15 8:10:13

是变频器上显示的波动大?

还是电机的转速波动大?


3楼:回复于:2015/12/17 14:46:23

不会吧,如果用面板给定频率也会波动么?


4楼:回复于:2015/12/19 16:25:04

转速波动,有许多问题需要确认的。首先要确定是什么波动?是周期震荡的波动,还是监控值无规则跳动?前者是调试参数的问题,后者是转速实际值信号滤波的问题。一定要确认好呦。


G120的转速实际值有滤波前和滤波后之说,你监控的是那个参数呢?


5楼:回复于:2015/12/21 18:52:49

看一下参数r0063.1里显示的数值?不要看r0063.0的。

 

另外,转速跳动+/-1rpm,可以通过滤波看看效果。当然,消除这类波动,还是要明确转速信号噪声源,是差模干扰还是共模干扰。滤波、屏蔽、等电位等等,各有各的功效。


6楼:回复于:2015/12/21 18:58:55

直接用面板给定看一下,看一下效果,这个方法简单快捷