楼主:发表于:2015/12/4 13:46:18,查看1927次

  1、在主从控制的应用:主为速度控制,从为转矩控制中,存在飞车的说法:其原因在于从机的转矩值出现不可控的现象;
  2、导致原因可能是:主机堵转,那从机接收到的转矩值应该是主机的转矩限幅,那既然主机堵转了,因为主从为硬性连接,从机应该也飞不起来啊;
  3、对于这种硬连接的系统来说:又有怎样简单有效的方法来约束或者限制这种所谓的"飞车"呢?
  4、因为速度环是外环,转矩环是内环,如果在转矩控制模式下想限制速度的话,按道理来说只能通过其他方法实现,例如:外部PLC编程的实现;
  5、特请有相关经验的同志们探讨一下,谢谢

2楼:回复于:2015/12/7 21:36:19

1 主机因为是速度环,从机转矩环,从机一般接受的是主机的转矩实际值或者设定值,当主机因为机械犯卡或者编码器联轴节松动而导致的电流达到限幅值,从机接受的也就是转矩的最大值,因此从机会拖着主机走,

2 硬性连接,一般有电机通过头尾连接,这种一般不会主从分开,

还有就是几个电机通过减速机共同驱动一个机械设备,,为了保护电机,电机与减速机之间的联轴器有一个安全销,当大于某力之后,安全销断裂、这样的情况,当主机实际转矩值很大,则从机安全销就会断裂,

3 将主从电机的速度实际值做一个比较可以粗略的进行保护,速度不一致时立即停车,

根据平时运行电流,降低限幅。

可以在设备安装位移编码器,将主机编码器计算得到实际线速度,单位时间内运行的距离与位移编码器比较,


3楼:回复于:2015/12/17 8:12:17

我们这为防止飞车,从的速度与主的速度差值超过某一值就转切换到速度控制,根据工艺要求也可以停车。从相当于带速度监控的转矩控制

4楼:回复于:2015/12/18 15:31:15

恩,我现在也是这个想法;你这种保护是坐在PLC中的么,还是坐在变频器里面啊?变频器采用的哪个型号啊?


5楼:回复于:2015/12/18 15:46:00

程序里和表频器都可以吧,我们这做在程序里。一般变频器应该都可实现吧。

6楼:回复于:2015/12/18 15:50:59

两电机输出轴作为硬链接,从机的转速实际值是怎么给的?不应该与主机的转速是一样的吗?怎么会出现差值的呢?能解释一下吗?


两电机同轴的主从控制,从机的速度环是被屏蔽的,不起作用,此时从机的速度实际值来自何方?


总共 , 当前 /
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
1.我有以下需求:
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
2.详细的需求:

(不支持Html)
姓名:
单位:
电话:
邮件:
  • 网友反馈
  • 西雨 在2024/05/15留言
  • 留言类型:我让贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言:6AV6 642-0BA01-1AX1现在客户的这个产品型号坏了,需要替换
  • 李国强 在2024/05/15留言
  • 留言类型:我想得到贵公司产品详细资料,我让贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言:你好!请问已停产的BT200总线测试仪有替代产品吗?型号和价格
  • 吴鹏翔 在2024/04/30留言
  • 留言类型:得到贵公司产品详细资料,得到贵公司产品的价格信息,
  • 详细留言:请提供PLC S7-1500 和变频器的资料和价格信息
更多请进入空间管理中心查看
© 2003-2024
本页面信息涉及广告内容