自己买了个1200 CPU1211C 自带6DI和4个DO

想用6个DI点,读6个脉冲流量

组态完毕后,在线用ID1000:P,move可以在线读取当前脉冲值

请问该如何累加和读取瞬时流量了?

厂家提供的K系数为66.9个脉冲代表一升(涡轮流量计,用在纯化水和注射用水分配)

谢谢大家了

2楼:回复于:2015/12/7 21:06:47

用高速计数器和定时中断,累计流量计算可参见全球技术资源条目ID: 48799854

3楼:回复于:2015/12/17 8:04:00

组态高速计数器的功能可以选择频率功能,就是自动计算频率,也就是一秒钟的脉冲数,然后自己换算一下瞬时流量。应该挺容易的吧!

4楼:回复于:2015/12/17 18:07:30

1211C CPU的计数类型分为计数、时间段、频率、运动控制,如果选择频率、单相、增计数、频率测量周期1S,也就是一秒的脉冲数,再除以66.9个脉冲代表一升.但是这个涡轮流量计输出NPN或者PNP脉冲的频率范围为0—300Hz,也就是T=3.3ms.这样会有脉冲流失,造成流量不准?


5楼:回复于:2015/12/18 15:57:25

高速计数器 运算就行了 

6楼:回复于:2015/12/18 17:36:05

选择计数模式,就是累计计算脉冲了,你就有了脉冲总量了。每秒触发后次脉冲-前次脉冲,就得到了每秒的脉冲流量。换算得到升。

7楼:回复于:2015/12/19 13:09:40

您好,我用的是1211C DC/DC/DC

自带6个DI和4个DO

我用6个DI做6个高数计数器HSC,我是选择频率测量,比如DI0.0 ID1000

我用ID:1000 :P可以读取当前时刻脉冲值,但如何累加了?

或者你一般怎么做?


8楼:回复于:2015/12/21 7:10:53

大家帮我看看,下面程序:


总共 , 当前 /
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
1.我有以下需求:
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
2.详细的需求:

(不支持Html)
姓名:
单位:
电话:
邮件:
  • 网友反馈
  • 在2025/01/04留言
  • 留言类型:我想得到贵公司产品的价格信息,
  • 详细留言:IM153-4,PN,6AG1153-4AA01-7XB0询价或者替代型号也可
  • 林女士 在2024/11/15留言
  • 留言类型:我想得到贵公司产品的价格信息,
  • 详细留言:询价 急件!控制阀用定位器 厂牌:SIEMENS 型号:6DR5210-0EN00-0AA0
  • 蒋春英 在2024/11/12留言
  • 留言类型:我让贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言:想了解光电转换模块\KCP501PP/RMC-HI-TXFXMM和光电转换模块\KCP501PP/RMC-HI-TXFXMM的价格及货期,烦请联系我方便后期采购事宜
更多请进入空间管理中心查看
© 2003-2025
本页面信息涉及广告内容