PROFIBUS 网段的首和尾称为终端,为了抑制 RS485 信号的反射和畸变,终端电缆需连接到总线连接器的 A1、B1 端子上,  终端接口上的总线连接器插头上的终端电阻设置开关必须拨到 ON 位置, 这样终端接口就接入了一个终端电阻。

PROFIBUS网段终端加入有源终端电阻后, 其能维持总线电压在标准水平,因此总线上任何一个站断开网络连接时都不会引起网络故障,任何一个网段的终端停电都会影响其它网段的通信,所以 可能停电的终端都应该使用有源终端电阻来替代,并确保该有源终端电阻不停电。