楼主:发表于:2014/4/14 21:17:12,查看1968次

1:将操作模式开关转换从STOP位置到MRES 位置并保持至少3 秒钟,直到红色的“STOP”发光二极管开始慢闪为止。请释放开关,并且最多在3 秒内将开关再次转到MRES 位置。当“STOP”LED 快闪时,CPU 已经被复位。如果“STOP” 发光二极管没有开始快闪,请重复执行此过程。


复位存储器的方法:将操作模式开关转换从STOP位置到MRES 位置,STOP LED 熄灭1s,亮1s,再熄灭1s后保持亮。放开开关,使它回到
STOP位置,3s内把开关又回到MRES,STOP LED以2Hz的频率至少闪动3s,表示正在复位,最后STOP LED一直亮,可以松动模式开关,完成。


步骤 复位CPU 存储器
1. 将钥匙转至STOP 位置。
2. 将钥匙转至MRES 位置并保持在此位置,直至STOP LED 第二次点亮并持续处于点亮状态(需要3 秒)。现在释放钥匙。
3. 必须在3 秒内再次将钥匙转至MRES 位置并保持不动,直至STOP LED 闪烁(频率为2 Hz)。现在即可释放开关。CPU 完成存储器复位后,STOP LED 会停止闪烁并始终亮起。CPU 已完成对存储器的复位。

使用以下步骤格式化MMC
如果CPU 请求存储器复位(STOP LED 缓慢闪烁),则可以通过对选择器开关进行如下设置来格式化MMC:
1. 将开关切换至MRES 位置并保持不动,直至STOP LED 点亮并保持亮起(大约9 秒后)。
2. 在随后的三秒内,释放开关并再次将其切换至MRES 位置。STOP LED 闪烁,指示正在进行格式化。

2楼:回复于:2014/4/15 20:45:14

这个方法经常用。 

3楼:回复于:2014/4/16 8:34:01

按下的时间要足够的长。