控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客 
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
楼主:发表于:2014/2/23 12:44:05,查看1771次

西门子电源模块维修故障诊断

 

我们以西门子810/820数控系统为例,讲解一下西门子电源模块维修故障诊断的一般检查方法如下,其他系统的故障诊断方法与此类似。
  一、电源模块的故障诊断
  SIEMENS
810与820系统电源模块的区别仅在于输入电压不同,模块的输出电压及外部接口一致。810系统电源模块采用的是直流24V输入,显示器电源为直流15V;820采用交流220V输入,显示器为交流220V。电源模块的输出直流电压有+5V,-5V,+12V,-12V,+15V等,具有过电流、短路等保护功能。测量、控制端有+5V电压测量孔、电源正常(POWERSUPPLY
OK)信号输出端子、系统启动(NC-ON)信号输入端子及复位按钮(RESET)等。
  二、电源模块的工作过程如下:
  1.外部直流24V或交流220V电压加入;
  2.通过短时接通系统启动(NC-ON)信号,接通系统电源;
  3.若控制电路正常,直流输出线路中无过电流,“电源正常”输出触点信号闭合;否则输出信号断开。
  电源模块的故障通常可以通过对+5V测量孔的电压测量进行判断慧博时代公司版权所有,若接通NC-ON信号后,+5V测量孔有+5V电压输出,则表明电源模块工作正常。
  若无+5V电压输出,则表明电源模块可能损坏。维修时可取下电源模块,检查各电子元器件的外观与电源输入熔丝是否熔断;在此基础上,再根据原理图逐一检查各元器件。
  当系统出现开机时有+5V电压输出,但几秒钟后+5V电压又断开的故障时。一般情况下,电源模块本身无损坏,故障是由于系统内部电源过载引起的。维修时可以将电源模块拔出,使其与负载断开北京慧博科技版权所有,再通过接通NC-ON正常上电,若这种情况下+5V电压输出正常且电源正常信号输出触点闭合,则证明电源模块本身工作正常,故障原因属于系统内部电源过载。这时可以逐一取下系统各组成模块,进一步检查判断故障范围。若电源模块取下后,无+5V输出或仍然只有几秒的+5V电压输出,可能是电源模块本身存在过载或内部元器件损坏,可根据原理图进行进一步的检查。

  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
1.我有以下需求:
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
2.详细的需求:

(不支持Html)
姓名:
单位:
电话:
邮件:
  • 网友反馈
  • 西雨 在2024/05/15留言
  • 留言类型:我让贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言:6AV6 642-0BA01-1AX1现在客户的这个产品型号坏了,需要替换
  • 李国强 在2024/05/15留言
  • 留言类型:我想得到贵公司产品详细资料,我让贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言:你好!请问已停产的BT200总线测试仪有替代产品吗?型号和价格
  • 吴鹏翔 在2024/04/30留言
  • 留言类型:得到贵公司产品详细资料,得到贵公司产品的价格信息,
  • 详细留言:请提供PLC S7-1500 和变频器的资料和价格信息
更多请进入空间管理中心查看
© 2003-2024
本页面信息涉及广告内容