控制工程网首页 | 产品 | 在线研讨会 |  视频 | 空间 | 论坛 | 博客 
我的空间
用户名:
密 码:
我要加入该社区!   注册新会员
总共 , 当前 /
楼主:发表于:2012/5/23 9:53:10,查看2886次

变频器维修之富士变频器实例讲解(二)

七、维修实例7:FRN1.5G9S-4CE(G9-1.5kw)

1、故障1:无显示。

检查整流模块:cvm25-160,内带主回路可控硅、电源开关管(未装整流模块时,可以使用2sk2225代替模块内的电源开关管测试开关电源是否正常)正常。

测量c19(即ic1:sa51709500的工作电源)电压在8~15v之间抖动。开关电源工作不正常。该机的电源振荡ic1的工作电源与下管驱动电路合用一组电源。ic1的工作电压=驱动电压-驱动负压(正常时为7.2v),当驱动电路的负电压出现问题时(负压升高)。ic1的工作电压(正常时应在+15v左右)达不到要求,电源振荡ic1不能正常工作。上海三广经销进口电流开关(ac current switch)、current switchac current sensorcurrent sensor电流感应开关(current sensing switch\ac current sensing switch)在自动化控制领域,有着广泛的应用。检测开关电源电路相关元器件正常;检查负载未见明显短路点。

检查负压稳压二极管(zd11-2的负极)与“n”开路。重新连接后,开关电源正常。

2、故障2:将整机装好试机面板显示“er2”:面板与主板通讯错误故障。主板损坏。

更换主板。进入内部的c参数修改主板功率、g/p型号、电压等级参数。恢复出厂值后保存。

3、故障3:送客户使用,反映使用约1小时后停机保护。检查故障记录为“0l”过载。

带电机运行未见异常(电流监测及其它各项监测均正常)。

4、处理:请用户重新将同型号机参数写入本机。并加大电机额定电流设定;关闭过载监测报警功能;降低载波频率后正常。

注意事项:

在更换不同功率的e型变频器的主板时,先进入f00功能代码之后,同时按住stop、run和pro键进入u参数(thr与cm端子必须短接且fwd与cm断开),选择与该变频器主体同容量的主控程序参数设置;其次f01~f06参数也应按要求修改或确认,步骤同f00;当修改完u参数后,一定要记得重新恢复出厂设置以保存修改完的u参数。

不同容量的g9/p9型主板在某一容量范围内(30kw以下是同一规格尺寸,30kw以上是同一规格尺寸)可以互换,应同时修改主控程序内的c参数。

八、维修实例8:g9-4kw

1、故障现象:“oh1”,“oh2”过热

2、维修过程:散热风扇(60×60×25mm)12v/0.4a坏。

更换风扇后带电机(3kw)运行。有时自动降频率(降至1~2hz左右)。有时无法正常起动(频率在1~2hz之间变化)。

在正常运行时监测电流正常。

当监测到交流输入电压低于360v(标称值为380v);直流母线电压低于500v时该机无法正常运行(频率自动下降或频率无法上升),但不报警。

3、判断结果:原因是供电电压较低(经常在320~360v之间跳变)。改用供电电压较稳定电源试机运行正常。

4、g9/p9系列机型

通电显示正常,设定频率显示正常。启动频率无法上升,显示“0.00”hz;运行指示灯亮。无输出电压。

一般是驱动板或主板上的母线电压检测回路异常引起。可用代换法先确定是那一块板有故障。再检测该板的相关电路。若不能修复,则只有将整块电路板更换。上海三广下旗下还有两个全资子公司,三广网芮和三广景芮,主要从事工业设备的维修:DR维修东芝CT维修X光机维修线路板维修变频器维修PLC维修、以及电源维修、伺服维修等等。

但如果空载运行时变频器能上升到设定的频率,而带载时则停留在1hz左右,则是因为负载过重,变频器的“瞬时过电流限制功能”起作用,这时通过修改参数解决;如f09→3,h10→0,h12→0,修改这三个参数后一般能够恢复正常。

九、维修实例9:frn5.5g9s-4je(g9-5.5kw)

1、故障现象:通电外部主开关跳闸。

2、维修过程:拆开机壳检查整流模块:cvm40cd160损坏;逆变模块:6mbi50j-120正常;电源、驱动板正常。

3、判断结果:整流模块短路引致通电主开关跳闸,更换后试机运行正常。

十、维修实例10:frn7.5g9s-4je(g9-7.5kw)

1、故障1:通电无显示。

拆开机壳检查整流模块:cvm40cd160主回路(r、s、t与+、n之间)开路,内置开关管q1损坏;逆变模块:6mbi50j-120正常;开关电源损坏严重(ic1、q1、r1、r2、r3、zd7、d100均损坏)。电源板上尘污严重,伴有拉弧、打火痕迹。

故障分析:应是电路板上尘污太多引起拉弧、打火导致开关电源大面积损坏。

清洗电路板;更换损坏之元器件(cvm40cd160、ic1、r1、r2、r3、zd7、d100);将电路板喷染处理。

2、故障2:试机运行;检测驱动电路;u相上管无驱动信号,输出缺相。

检测驱动电路相关元器件正常,主板无u相上管驱动信号输出。更换主板(进入内部的c参数修改主板功率、g/p型号、电压等级参数,恢复出厂值后保存)。试机运行正常上海三广维修在维修行业优势明显,除了强大的技术力量,还和香港恒发科技有限公司合作,彻底解决了集成电路、偏冷们芯片、电流传感器电压传感器电流变送器电压变送器开关电源以及各种常用电子元件的供应问题。

十一、维修实例11:fn11p9s-4ce(p9-11kw)

1、故障现象:输出电压严重不平衡(相间相差达100v,50hz时)。

2、维修过程:拆开机壳检测整流模块:cvm40cd160正常,逆变模块:6mbi50j-120正常;电流互感器:sa52045725两个均正常;拆下6个驱动光耦:pc923测量均有不同程度的老化(性能不良)现象。

3、判断结果:更换全部光耦:pc923后整机恢复正常。

2楼:回复于:2012/5/23 17:29:53

接着上面看!!!

 

flir SC660 热像仪

总共 , 当前 /
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
1.我有以下需求:
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
2.详细的需求:

(不支持Html)
姓名:
单位:
电话:
邮件:
  • 网友反馈
  • Brian WRIGHT Eng. 在2024/12/22留言
  • 留言类型: 得到产品详细资料 ??????, 得到产品的价格信息 ??????, 产品销售人员联系我 ??????, 技术支持人员联系我 ,
  • 详细留言:Find out what kind of events you can expect in 2025. FUTURE FORECAST REPORT 2025, specially prepared by us for you, will give you a precise and detailed answer to this question. You can get that report at our store: https://wexonex.com/home/10-future-forecast-transits.html
  • 林女士 在2024/11/15留言
  • 留言类型:我想得到贵公司产品的价格信息,
  • 详细留言:询价 急件!控制阀用定位器 厂牌:SIEMENS 型号:6DR5210-0EN00-0AA0
  • 蒋春英 在2024/11/12留言
  • 留言类型:我让贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言:想了解光电转换模块\KCP501PP/RMC-HI-TXFXMM和光电转换模块\KCP501PP/RMC-HI-TXFXMM的价格及货期,烦请联系我方便后期采购事宜
更多请进入空间管理中心查看
© 2003-2024
本页面信息涉及广告内容