西门子6SE70大型变频器老报F011和F012故障,更换柜内电子盒组件,触发板,IGBT,故障依旧,不知哪位高人给过建议。
更换电机活或电机电缆
给你几个解决办法(由易到难) 交流传动 1.电机减速的时间设置太短了,请加长电机停车时的制动时间。(根据工艺要求) 2.如果有抱闸,停车时把ON/OFF1信号同时发给OFF2。 3.检查制动电源是否在变频器报告故障之前发生过制动单元故障信号,如果有更换制动单元。 4.观察故障时机是否发生在低速情况下。