楼主:发表于:2011/12/2 20:44:51,查看2755次
控制室操作站的电脑是DELL的,采用西门子S7 PLC控制,用Modbus通讯,正在运行时,突然黑屏,经查,给电脑供电的空开跳闸了(第1次跳闸),我是仪表工,处理故障时,我试着送了一下电,看到空开打火花又跳闸了(第2次跳闸),同时他人发现电脑后面也打出火花,检查发现是DELL电脑后面的西门子网卡数据线接线处有明显烧蚀现象,又检查到西门子网卡和S7 PLC内的网卡都损坏,经更换网卡后,系统运行正常。我猜测第1次跳闸是由于DELL内的西门子网卡出故障导致的,试送电时引起网卡烧坏。请高手多看几遍再回答:
1. 我的上述猜测对不对啊?
2. 我猜测DELL内的西门子网卡故障引起空开第1次跳闸,如果是,这是什么机理啊?网卡出的是什么故障会这样?第1次跳闸时网卡是否已经损坏,我无法判断。
3. 我猜测试送电时又引起网卡烧坏,如果是,为什么又会这样啊?

2楼:回复于:2011/12/4 18:57:29

我不认为是你的网卡故障导致你跳闸,
相反的我认为是相关的线路短路,把网卡给烧了。。。
个人观点,仅供参考