楼主:发表于:2011/7/12 16:23:12,查看3005次
变频器当停止输出后 风扇也就停啦  可是停没多久变频器就会非常热(已经不输出啦 可能是余热 我们的散热不是很好)  所以我想只要变频器通电就让风扇转起来  应该设哪个参数呢?
2楼:回复于:2011/7/12 18:19:39

一般的变频器都是在节电时 风扇才会转的, 当变频器停止的时候怎么还会发热的。你的变频器是不是装在电柜里面的,,如果你想要 停止的时候风扇也转  ,那你就要外 独立加24v电压给风扇。 这样风扇就一直保持转了

3楼:回复于:2011/7/13 9:50:02

查一下变频器说明书,若有上电运转、启动后运转和温度至一定值时运转3个可选择参数,修改参数值即可达到上电运转要求。若无相关功能,可据楼上所说,另外加装散热风扇。

4楼:回复于:2011/7/16 10:50:47

仔细阅读使用说明书,应该有涉及

5楼:回复于:2011/7/17 9:39:52

工控,干扰、散热是个问题

6楼:回复于:2011/7/18 10:30:59

好像没有,还是外加电源和风扇,如果变频器没有问题的话就要考虑使用环境是否适合啦

总共 , 当前 /
  • 发表回复
请先登录,在回复。
  • 社区公告
  • 西门子自动化社区是西门子工业业务领域在本站开设的官方互动社区,旨在提供西门子工业业务领域的最新产品、技术和解决方案,同时为用户和西门子之间提供一个互动交流的平台。工业业务领域由工业自动化集团、驱动技术集团、客户服务集团以及冶金技术部构成,在中国拥有62个办事处以及14家运营公司。如欲了解更多信息,请访问:http://www.industry.siemens.com.cn。
  • 社区专家
  • 社区赞助商
  • 通过本社区和厂商联系
1.我有以下需求:
我想得到贵公司产品详细资料
我想得到贵公司产品的价格信息
我让贵公司产品销售人员联系我
我让贵公司技术支持人员联系我
2.详细的需求:

(不支持Html)
姓名:
单位:
电话:
邮件:
  • 网友反馈
  • Brian WRIGHT Eng. 在2024/12/22留言
  • 留言类型: 得到产品详细资料 ??????, 得到产品的价格信息 ??????, 产品销售人员联系我 ??????, 技术支持人员联系我 ,
  • 详细留言:Find out what kind of events you can expect in 2025. FUTURE FORECAST REPORT 2025, specially prepared by us for you, will give you a precise and detailed answer to this question. You can get that report at our store: https://wexonex.com/home/10-future-forecast-transits.html
  • 林女士 在2024/11/15留言
  • 留言类型:我想得到贵公司产品的价格信息,
  • 详细留言:询价 急件!控制阀用定位器 厂牌:SIEMENS 型号:6DR5210-0EN00-0AA0
  • 蒋春英 在2024/11/12留言
  • 留言类型:我让贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言:想了解光电转换模块\KCP501PP/RMC-HI-TXFXMM和光电转换模块\KCP501PP/RMC-HI-TXFXMM的价格及货期,烦请联系我方便后期采购事宜
更多请进入空间管理中心查看
© 2003-2024
本页面信息涉及广告内容